Kaçak akım sensörünün diş açma yöntemi ve montaj konumu

Apr 15, 2019|

Artık akım sensörünün diş açılmasından önce, güç şebekesindeki faz hattı, N hattı ve PE hattı birbirinden ayrılmalıdır. Faz hattı ve N hattı artık akım sensöründen birlikte geçmelidir ve PE hattı trafodan geçemez. Sistemde, N hattı trafodan faz hattı ile birlikte geçmezse, üç faz yükü dengesiz hale geldiğinde, N hattından bir akım akar ve dedektör akım sinyalini algılar; arıza meydana gelir.

Farklı devreler arasındaki N hatları art arda bağlanmaz veya topraklanmaz. Aksi takdirde arızaya neden olur. Sistem çalışırken, kaçak akım değeri çok büyük ve bir alarm oluşuyor. Böyle bir durumun büyük bir kısmına sebep olur. PE hattı trafodan N hattı ve faz hattı ile birlikte geçerse, izleme dedektörünün reddedilmesine veya arızalanmasına neden olur.

Artık akım izlemenin tamamının faz hattını trafoya girmesi gerekmez. TN-S sisteminin toplam artık akım izleme yöntemi hariç tutulabilir. Artık akım sensöründen sadece bir kablo geçirebilir. Bu yöntemin avantajı, ölçüm doğruluğunu arttırmak için küçük bir artık akım sensörünün kullanılabilmesidir; Daha sonraki aşamada, trafo arızalanırsa bakım uygundur.

Artık akım sensörü, erişimi kolay ve güçlü manyetik alanlardan uzak tutulacak bir yere kurulmalıdır. Transformatörün montajında problem yoktur. Transformatör doğrudan kabloya asılabilir veya dağıtım kutusuna sabitlenebilir. Devre kesicinin üst veya alt ucunun takılması ve değiştirilmesi, korumalı hattın izlenmesini etkilemez. Bununla birlikte, gelecekte bakımı kolaylaştırmak için, anahtarın alt limanına monte etmek daha iyidir. Power-off bakımı sırasında üstteki şalterin kapatılması gerekli değildir ve sadece bu seviyedeki şalterin bağlantısını kesmeniz gerekir.www.ctsensorducer.com


Soruşturma göndermek